【问】挡水板可以用来集热吗?

陈泽平 | 2024-09-25 18:52


请写下您的评论评论

评论 | 3

田大宝贝呀 2024-09-26 09:27 1 0 [回复]

 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017


弓长工 2024-09-26 17:37 1 0 [回复]

是用来集热的

另图片中的使用挡水板不符合规定,做成上喷

消防网友12661 2024-09-29 15:39 0 0 [回复]

可以,在2001版自动喷水灭火系统设计规范中,挡水板就叫集热挡水板,主要用于货架内喷头上方有孔洞、缝隙的情况。

但是后来大家只要是距顶高度太高了,也会设置集热挡水板,胡乱使用,后来17版规范就明确了使用范围,如图所示的情况不再允许使用挡水板。