strongcar
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
氮磷钾复合肥车间的火灾危险性类别
发表评论: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016 及肥料生产相关火灾危险性特征,划分如下: 1. 磷钾复合肥生产车间 磷钾复合肥(如粉状/粒状磷酸二氢钾、 NPK 复合肥等)本身不属于易燃易爆固体,常温下不自燃、不助燃,也不易产生可燃粉尘爆炸(常规湿度下)。 若工艺中无大量使用可燃溶剂、无高温熔融可燃料,通常划分为戊类(常温下使用或加工不燃烧物质的生产)。 若车间内有烘干、包裹油等工段使用了少量可燃油脂/助剂,局部可按实际,但整体仍多判为戊类;仅当粉尘浓度达标且具爆炸风险时才考虑乙类。 2. 含腐植酸液体肥生产车间 腐植酸液体肥多以水为基质,添加腐植酸盐、少量氮磷钾及助剂,一般不具有闪点<60℃的易燃性。 若产品及原料均无可燃气溶胶/溶剂,不属于甲、乙类;腐植酸本身为有机弱酸但非易燃,整体可按戊类或丙类(难燃/不燃液体储存加工)对待。 不必须划分为丙类:仅当液体具可燃性(如含可燃有机溶剂、闪点≥60℃)才归丙类;纯水基腐植酸液肥通常可定戊类,具体以工艺鉴定书与安全评审为准。
2026-08-04 08:51
-
加油站站房违规住人是否为重大火灾隐患
发表评论: 根据消防相关标准(如《重大火灾隐患判定方法》GB 35181-2017),加油站站房违规住人属于重大火灾隐患。 判定依据: 加油加气站等易燃易爆危险场所违反消防技术标准与管理规定,违规设置人员住宿(生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或未保持安全距离),直接判定为重大火灾隐患。 加油站站房通常位于爆炸危险区域或毗邻工艺设备,住人严重违反《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156)中“站房不得作为住宿用房”的强制性要求
2026-08-04 08:49
-
是否设置稳压泵
发表评论: “自动喷水灭火系统等自动水灭火系统的最不利点静水压力应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”看一下最不利点的压力是否满足设计要求,不满足就需要设置稳压泵
2024-11-18 08:48
-
请教一下:消防备电测试问题。
发表评论: 可以2路同时输出到末端,其实你可以把一路市电当成发电机,只不过这个发电机24小时都是开着的。
2024-11-18 08:18
-
请教一下:消防备电测试问题。
发表评论: 可以同时输出2路电,但是没必要,发电机不可能一直开着的,只有主电断掉了,信号给到发电机,发电机30秒内启动,切换到备电。当然也可以手动切换到备电
2024-11-14 08:36
-
油漆间消防系统设置
发表评论: 喷漆房一般可以配置水喷雾灭火系统,探测器用温感和火焰探测器,另外需设置可燃气体探测系统及空气循环装置
2024-11-13 15:12
-
请教一下:消防备电测试问题。
发表评论: 水泵/风机等大型设备一般是两路市电进双电源控制柜(最末端),自动切换。不会断掉整栋建筑的电。火灾报警系统都是蓄电池做备电,也不会影响建筑供电
2024-11-13 14:17
-
灭火器配置计算
发表评论: 这个N是指保护区内设置几个灭火器的配置点,一般根据灭火器的最大保护距离来确定,只要不超过这个距离就行
2024-11-13 14:11
-
柴油消防泵要不要做多线启动
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。所以无论是柴油泵还是电动泵,均应在消控室做多线启动。
2024-10-22 09:00
-
维保执业人数要求
发表评论: 每个省份应该要求不一样,在上海,一个操作员也能执业,但是根据项目面积大小,消防设施的数量,相应的执业时间应该匹配,比如一个5万方的项目,你不可能一个人一天就做完了。
2024-08-27 08:15
-
七氟丙烷的保护容积
发表评论: 70L钢瓶大约充装75kg的药剂,如果是配电间,大概能保护100立方米左右的空间
2024-04-15 14:42
1
