柴油消防泵要不要做多线启动

禅意识妄 | 2024-10-18 16:40
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

strongcar 2024-10-22 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013  4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。


所以无论是柴油泵还是电动泵,均应在消控室做多线启动。