消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

标志灯不同高度的选择问题

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:6 标志灯的规格应符合下列规定:       1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;       2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;       3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。    这些高度的数据到底是指室内的总高、还是指标志灯的实际安装高度啊?

花生12138 | 2024-10-24 16:02
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

龙灵 2024-10-25 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定是室内高度啊,实际安装高度4.5.10有啊 1 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。     2 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。     3 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。

消防网友66139 2024-10-25 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答》JS-XFSJSCYS-2021


阿童木木   回复: 消防网友661392024-10-27 11:20

你这一条 已经废止了   和明显室内高度大于4.5m的场所   是描述建筑高度的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-10-29 14:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据“室内高度”还是“设置高度”选择标志灯具的规格尺寸,可以先参照本区域内技术文件,如果区域内有技术文件要求的,按照技术文件要求执行,如果没有区域技术文件要求的可以上文件让设计明确选择依据。也可以跟本区域相关技术人员讨论咨询,可能很多专家的理解不一致

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)规范正文描述为“室内高度”,条文说明描述为“设置高度”,正文和条文说明存在矛盾,造成大家尺度不好统一

PS:其实正文效力是大于条文说明的,但是条文说明也确实提到了,按正文从严要求,会存在些许争议
有多个省份的技术文件明确“根据安装高度选择标志灯具规格尺寸”


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



关闭

关闭

手机APP下载