消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于办公、仓库、厂房设置报警系统的疑问。

一、多层民用办公,局部4层,高度20米,-1~3层,面积5800(地下210平)(人密场所)二层有140平,108人的餐厅。


二::1、多层丙类厂房,-1~2F(局部4层),耐火等级一级,高度23米,总面积39500平方(地下450平)(任一层大于1500平),中间仓库的面积小于非仓库面积的比值小于15%,甲类生产车间,小于5%,防暴墙分隔。整体定性为丙类厂房性质(非人密场所),设置自喷系统。

       2、多层丙类2项仓库,-1~-4F,地上二级/地下一级,高度22米,占地1200平,总面积,5850平(地下1080平)


问题:1、多层办公(按人密的话)是否一定要设报警?丙类厂库是否需要设置火灾报警系统?2、丙类仓库是否仅地下设置报警系统?

《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:      1  任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

《建筑防火通用规范 GB55037-2022 》8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统:   

1 丙类高层厂房;    

2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所;    

3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库;    

4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。


按照通用规范,原强制性条款废止,仅作推荐性条款,通用规范,对丙类厂房和地上仓库未要求设置报警系统,是否可以不设置报警系统?多层的话(人密)一定要设报警吗?请各位大神指教?

STON | 2024-10-17 09:45
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

jinyanwu 2024-12-04 14:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

一、对于办公建筑,根据建规8.4.3条:

如果在餐厅部分使用有燃气,应设置报警装置;

二、对于多层丙类厂房,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》: 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:      1  任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

如果生产性质和这个类似,那就设置。

同时根据条件丙类厂房已设置自喷,还要参考如下条款8.4.1条确定是否设置报警系统:

三、对于丙类仓库,根据通规8.3.1地下部分肯定要设置。

至于地上部分,参考如下条款:

只要和条文中生产或仓储性质类似的就设置。

通规是强制性的,必须执行,但没有提到的地方,就要参考建规或者其他规范。


关闭

关闭

手机APP下载