消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾自动报警系统信号管路包括金属管道和桥架等到底还需不需要采取刷涂料等防火措施?

 消防设施通用规范 GB55036-2022 第12.0.15、12.0.16条、民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 第26.1. 7条、 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第11.2节 室内布线中均未提及导管或桥架刷防火涂料,但是在有关部门检查时经常会提此类问题,而且施工单位做法也不统一,有的刷有的不刷,到底刷不刷很疑惑,还有没有其他规范有此规定

海韵阳光 | 2024-10-05 22:57
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

懒得说 2024-10-07 14:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新旧规范是不同类别,新规范没明确的不等于旧规范条款废除。      明配火灾报警系统线管需要刷防火漆和采用防火桥架。消防设备配电线路如果采用矿物绝缘线缆,可以不穿导管和桥架。

sail 2026-09-07 15:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有明确要求,只是对消防配电线路有要求。

关闭

关闭

手机APP下载