消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

因为防火通规7.1.5条,走道清晰高度,排烟问题

第一个问题:防火通用规范7.1.5条,要求疏散走道的净高度均不应小于2.1m,意思是挡烟垂壁也不容许低于2.1m?即便是做电动的,也不能低于2.1影响疏散是么?

第二个问题,如果挡烟垂壁只能做到2.1米,意思是清晰高度最小2.1,走道,按照烟规,最小清晰高度可以做到1/2净高,这是不是矛盾了?同时因为储烟仓厚度最小500,加上2.1,走道不能做到低于2.6米了?

目前就是不知道该怎么执行这个问题,目前遇到的实际情况就是吊顶下2.7米的走道,上了机械排烟,是不是清晰高度必须2.1,储烟仓只能最大厚600,单个排烟口的排烟量就变得很小了,13000的风量得6个风口?

YY水暖 | 2024-09-21 14:24
请写下您的回答回答

回答 | 8

张治福 2024-09-23 08:12 00 [回复]举报

跟贴学习,期待大神解惑。

LHH2737 2024-09-23 09:20 00 [回复]举报

第一,是的

第二,2.6m净高情况下,挡烟垂壁只能做到离地2.1m,但计算自然排烟窗面积时,可以把1/2净高以上的窗户面积都计算进去,即使这部分窗户比挡烟垂壁低

第三,净高不大于3m时,单个排烟口的排烟量不受限制。

YY水暖   回复: LHH27372024-09-23 10:29

大佬,那请教一下,这个第三,净高不大于3米,单个排烟口排烟量不受限制,有依据,出处么?

0    0 [回复]举报

LHH2737   回复: YY水暖2024-09-23 10:51

这个是地标,例如浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南第7.2.23条:

净高小于或等于3m 的其他房间以及净高与宽度均小于或等于6m 的走道,其机械排烟系统的单个排烟口的最大允许排烟量可按《防排烟标准》第 4.4.12 条第 7 款规定的排烟口最大风速(10m/s)计算确定。

其他很多地方也有类似的地标规定,基本上成为共识了。

0    0 [回复]举报

YY水暖   回复: LHH27372024-09-24 15:43

谢谢各位大佬的解答!

跟专家 沟通了下,说不认可这个(3米以下,容许排烟量不受限制),让严格的来,2.6米高,6个风口

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: YY水暖2024-09-30 16:40

烟标GB51251和相关图示15K606没有豁免净高不大于3米场所的单个排烟口最大允许排烟量内容,这种情况就要看所在地区是否有技术文件特别规定,或者业内主流想法是什么,否则很容易被提违反要求

0    0 [回复]举报

我头发贼黑 2024-09-23 10:10 00 [回复]举报

怎么说吧,以后新项目设计的时候就会考虑这个问题了,不管怎么滴,都不可以低于2.1m。

周家斌 2024-09-23 14:37 00 [回复]举报

参考

关闭

关闭

手机APP下载