全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于消防水池与循环冷却水池合建的问题
如题,我单位是危化生产单位,公司分为了两个区域,一边是危化,另一边是尾气发电(只有一个营业执照,安证是危化生产),尾气发电是后面新建的,我公司是消防水池与锅炉循环用水合建,采用真空破坏孔确保了水位,依据50160消防水池和循环冷却水池不应合建,现在专家提出了合建这个问题,我们想从三个三面入手1.尾气发电区域是否适用石化规50160(消防水池是和尾气发电的锅炉循环水共用,消防水除了保障发电区域还要保障危化区域),2.锅炉循环水是否属于循环冷却水,3.真空破坏孔的位置能保证消防水量,求老师们指点,我们这种情况到底能不能合建。
jinyanwu 2024-11-23 11:42 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、50160好像没有不能合建的条款;
2、消防水池的水量和循环水池的水量只要经过计算,各自都符合规范要求,也就是循环水冷却量满足生产要求,在消防水使用时不会影响生产冷却;同时循环水的水质和使用也不会影响消防水;采取了真空破坏孔等措施,剩余水量满足消防设计要求(包括后期扩建项目消防用水要求),应该是可以合建的;
3、《化学工业循环冷却水系统设计规范》其实是有定义的:化学工程项目
比如化工反应釜的循环冷却水就属于这个化学工程项目循环水,这个应该不能和消防水共用;
但问题上说的这个是锅炉用水,是经过净化处理的,不属于化学性质的。
以上说的不一定对。参考使用