排烟系统设计

6.8米高的,1400平米的丙二类库单,怎样设计排烟,自然排烟需要多大面积?

小宇8868 | 2021-03-27 07:09
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-03-27 10:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房与库房的自然排烟条件比较苛刻,具体看一下是否符合《烟规》4.3.2-4.3.4条。由于层高超过6米,无论是自然排烟或机械排烟,均需按4.6.3-2计算。需要注意的是,如本工程不设置自喷系统,排烟量是很大的。如果无法实现,也可要求水专业做自喷系统,减少排烟量。