请问大咖:最长的排烟管长度有设计过多长吗?

请问大咖:最长的排烟管长度有设计过多长吗?

美洲豹 | 2024-08-06 09:17
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2024-08-06 10:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

管段长度没有明文规定,但是要考虑阻力等因素,一般风管长度超过100米,末端可能会没有风,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

LHH2737 2024-08-06 10:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

机械排烟系统竖向长度:公共建筑和工业建筑中每段的系统服务高度应小于或等于50m,住宅建筑中每段的系统服务高度应小于或等于100m。

至于水平方向长度并无规定,考虑到一个机械排烟系统每层只能服务一个防火分区使用,一般也不会长的很离谱,只要能保证最远排烟口风速满足设计要求即可。

强202406 2024-08-07 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

z在


在《建筑防排烟系统技术标准》中,管道的安装距离在高度上有明确的要求,在平面上是没有长度限制的,但是明确了每个防火分区的机械排烟系统都要独立设置,这就直接限制了管道安装的长度,另外要根据设计的排烟量进行管道的安装,这也简介限制了管道安装的长度(如果管道安装过长,末端排烟口的排烟量就达不到要求)