强202406
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
着火时自动开启的门能作为排烟通道么?
发表评论: 仔细看了一下图纸,你这个电梯厅旁边是没有设置疏散楼梯间的,所以可以按照办公区算,设置门之后,分隔的面积不大于100平米,电梯厅可以不设置排烟
2025-09-08 17:36
-
洗浴场所地下一层设置燃气锅炉房是否符合要求
发表评论: 不可以贴邻人员密集场所,可以设置在人员密集场所的上一层或下一层,但应采取防止爆炸波及人员密集场所的措施
2025-09-08 17:12
-
着火时自动开启的门能作为排烟通道么?
发表评论: 电梯厅不是要设置排烟,是要设置防烟,电梯厅的门是要设置平开的防火门,电动门是不符合要求的
2025-09-08 17:04
-
七氟丙烷气体气瓶
发表评论: 《消防设施通用规范 GB55036-2022》10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废: 1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑; 2 筒体明显变形,机械损伤严重; 3 器头存在裂纹、无泄压机构; 4 存在筒体为平底等结构不合理现象; 5 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; 6 不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等; 7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹; 8 被火烧过; 9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。
2025-09-08 11:24
-
七氟丙烷气体气瓶
发表评论: 七氟丙烷灭火器储罐不属于特种设备,根据消防规范,气体灭火器的有效期是10年,10年强制报废,所以罐体也应遵循与灭火器的寿命相同
2025-09-08 11:22
-
培训机构教室平面布置
发表评论: 如果是儿童培训场所,则不应设置在地下,如果是成年人培训场所,则可以设置在地下一层,不可设置在地下二层及以下楼层
2025-09-08 11:17
-
歌舞娱乐疏散门到安全出口的疏散距离
发表评论: 歌舞娱乐场所,如果是袋型走道两侧或尽端的房间,疏散门到安全出口的距离就是9m*1.25=11.25m,如果是两个安全出口之间的房间,疏散门到安全出口的距离就是25m*1.25=31.25,疏散门不管从哪个方向疏散都不能大于31.25m
2025-09-08 11:10
-
安全出口是否可以通过房间
发表评论: 对应哪条规范条文
2025-06-27 10:59
-
安全出口是否可以通过房间
发表评论: 对应哪条规范条文
2025-06-27 10:58
-
关于《建筑设计防火规范》中5.5.17款注释的解释
发表评论: 谢谢
2024-12-19 14:49
-
关于《建筑设计防火规范》中5.5.17款注释的解释
发表评论: 谢谢
2024-12-19 14:49
-
《建筑防火通用规范》4.1.4条的规定,设备房附设在建筑内的防火分隔标准比贴临的要求更低?
发表评论: 非常感谢!
2024-08-26 10:46
-
《建筑防火通用规范》4.1.4条的规定,设备房附设在建筑内的防火分隔标准比贴临的要求更低?
发表评论: 非常感谢!
2024-08-26 10:46
-
排烟系统联动,到底可不可以 1探+1手报 做为触发信号 ??
发表评论: 请问一下这个条文出自哪一个文件,谢谢
2024-08-08 09:58
-
请问大咖:最长的排烟管长度有设计过多长吗?
发表评论: z在在《建筑防排烟系统技术标准》中,管道的安装距离在高度上有明确的要求,在平面上是没有长度限制的,但是明确了每个防火分区的机械排烟系统都要独立设置,这就直接限制了管道安装的长度,另外要根据设计的排烟量进行管道的安装,这也简介限制了管道安装的长度(如果管道安装过长,末端排烟口的排烟量就达不到要求)
2024-08-07 16:06
-
商业服务网点设置人员密集场所,是否还能定性为商业服务网点
发表评论: 谢谢
2024-08-01 11:43
-
商业服务网点设置人员密集场所,是否还能定性为商业服务网点
发表评论: 谢谢
2024-08-01 11:42
-
商业服务网点设置人员密集场所,是否还能定性为商业服务网点
发表评论: 谢谢
2024-08-01 11:42
-
商业服务网点设置人员密集场所,是否还能定性为商业服务网点
发表评论:
2024-08-01 11:41
1
