歌舞娱乐疏散门到安全出口的疏散距离,设自喷袋型11.25米,双向31.25米,如果场所内有个房间不属于最不利点的疏散门也是有2个方向疏散,其中一个疏散距离安全出口15米,另外一个疏散距离安全出口40米,请问符合规范要求吗?有没规范条文或者图集注明要求不可以?

曾旅游 | 2025-09-06 17:22
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛丫头消防课堂 2025-09-06 22:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规实施指南,至少一个疏散门符合疏散距离要求。

强202406 2025-09-08 11:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

歌舞娱乐场所,如果是袋型走道两侧或尽端的房间,疏散门到安全出口的距离就是9m*1.25=11.25m,如果是两个安全出口之间的房间,疏散门到安全出口的距离就是25m*1.25=31.25,疏散门不管从哪个方向疏散都不能大于31.25m