消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室有净空要求吗?不低于多少?参考哪个规范

消防控制室有净空要求吗?不低于多少?参考哪个规范

西北一道风 | 2024-08-05 17:46
请写下您的回答回答

回答 | 2

资源网小助理 2024-08-06 08:49 00 [回复]举报

8.3.4 智能化系统机房应符合下列规定:     

1 机房地面或门槛宜高出本层楼地面不小于0.1m。     

2 机房宜铺设架空地板、网络地板或地面线槽,宜采用防静电、防尘材料,机房净高不宜小于2.5m。     

3 机房可单独设置,也可合用设置。当消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应占有独立的区域,且相互间不会产生干扰;当安防监控中心与其他控制室合用时,风险等级应得到主管安防部门的确认。     

4 消防控制室、安防监控中心的设置应符合有关国家现行消防、安防标准的规定。消防控制室、安防监控中心宜设在建筑物的首层或地下一层。

西湾子消防小能手 2024-08-07 09:37 00 [回复]举报

2.4M

关闭

关闭

手机APP下载