消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

干式消火栓问题

厂房不采暖,水专业设置了干式消火栓,电磁阀。有火灾自动报警系统,消火栓系统如何联动?设置消火栓按钮,I/O模块联动电磁阀就行了么?

kuku_hh | 2024-08-01 17:31
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

高波 2025-02-26 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓按钮要求向报警系统发出报警信号并直接启动供水管网的电磁阀(进入本建筑环状管网前的进水管处,一般两个),设有火灾自动报警系统时,报警系统确认火警后也应该联动启动电磁阀。另外,干式消火栓需要在管网高位的设置快速排气阀,快速排气阀不需要联动控制。

关闭

关闭

手机APP下载