消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池计算建筑面积吗

《建规》5.5.5条,防火分区建筑面积不大于200m²的地下或半地下设备间可设置一个楼梯,设置在地下室的消防水池,是否计算建筑面积?

any祥 | 2024-08-01 10:08
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2024-08-01 14:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不计入防火分区面积

通规4.1.2.4 :除建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积,射击场的靶道面积,污水沉降池面积,开敞式的外走廊或阳台面积等可不计入防火分区的建筑面积外,其他建筑面积均应计入所在防火分区的建筑面积。

安洪全 2024-08-01 16:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您想问的是这个消防水池占不占防火分区的指标吧?



any祥   回复: 安洪全2024-08-26 16:02

是的,已解决。谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阿龙 2024-08-01 16:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》( GB55037-2022)4.1.2 条工业与民用建筑、地铁车站、平时使用的人民防空工程应综合其高度(埋深)、使用功能和火灾危险性等因素,根据有利于消防救援、控制火灾及降低火灾危害的原则划分防火分区。防火分区的划分应符合下列规定:
    1 建筑内横向应采用防火墙等划分防火分区,且防火分隔应保证火灾不会蔓延至相邻防火分区;
    2 建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时,除允许设置敞开楼梯间的建筑外,防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算;
    3 高层建筑主体与裙房之间未采用防火墙和甲级防火门分隔时,裙房的防火分区应按高层建筑主体的相应要求划分;
    4 除建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积,射击场的靶道面积,污水沉降池面积,开敞式的外走廊或阳台面积等可不计入防火分区的建筑面积外,其他建筑面积均应计入所在防火分区的建筑面积。

所以消防水池可以不计入防火分区面积。

关闭

关闭

手机APP下载