消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

规范冲突时

当建筑防火通用规范和建筑设计防火规范有冲突时,审图及验收时应该以那个为准

ShiLiHui | 2024-07-29 17:23
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

潘天坤 2024-07-30 12:37  2 赞  0 踩 [回复] 举报

应该先考虑规范的适用性,是执行哪些规范,如果只执行建规GB50016,那么就按照建规GB50016。还有就是要考虑既有建筑改造,如果条件不足不满足现行规范,可能要按建成年限规范执行,这个不做讨论

如果规范均执行的情况,建筑防火通用规范GB55037和建规GB50016发生冲突的话,应该以建筑防火通用规范为准,一呢建筑防火通用规范GB55037属于全文强条的强制性工程建设规范,二呢前言里有明确提到现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准

不过要注意,是发生冲突还是有些情况下更严格了。例如某些专业规范要求,在一些专业工程或者特殊环境要求要更严格一些。至于原技术标准中被废止的内容在通用规范没有体现(没有与通用规范冲突的前提下),在新技术标准修订之前这些内容是否可以当作非强制性条文使用暂时没有明确的定论,不过从编制组多个地方宣贯和大家普遍认为,可能都趋向于可以作为非强制性条文使用,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

ShiLiHui   回复: 潘天坤2024-07-31 15:59

好的,感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2024-07-30 13:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2024-07-30 14:03  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这要看建筑设计时间点,设计时通用规范没有正式实施的,审验及验收时候依然依建规为准,

ShiLiHui   回复: 周家斌2024-07-31 15:58

好的,感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载