回车场地规范中提及12*12m;15*15m;18*18m这样的设计依据是什么?按规定设计的回车场地能满足消防车不倒车的情况下转弯?和消防车转弯半径有什么关系?

多多指教 | 2024-07-16 20:43
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2024-07-17 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

条文说明:

7.1.9 目前,我国普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16m~20m。本条规定回车场地不应小于12m×12m,是根据一般消防车的最小转弯半径而确定的,对于重型消防车的回车场则还要根据实际情况增大。如,有些重型消防车和特种消防车,由于车身长度和最小转弯半径已有12m左右,就需设置更大面积的回车场才能满足使用要求;少数消防车的车身全长为15.7m,而15m×15m的回车场可能也满足不了使用要求。因此,设计还需根据当地的具体建设情况确定回车场的大小,但最小不应小于12m×12m,供重型消防车使用时不宜小于18m×18m。

phone0224 2024-07-17 09:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

说白了,这个条文和转弯半径没有很直接的关联,消防车的类型一直在更新。日常设计过程中,一般也是多层12*12,高层15*15。