消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

53°瓶装白酒可以存储在丙二类仓库中吗

请问 整箱码板的53°瓶装白酒,可以存放在丙二类仓库吗?


消防网友01776 | 2024-07-12 13:50
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

潘天坤 2024-07-12 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

白酒(乙醇)的火灾危险性分类是比较复杂的,需要考虑盛装容器燃烧性能(是否可燃),单瓶容量是多少(是否大于5升),是否完成全部生产过程、是否可供销售等。
参照建规GB50016配套图示18J811-1、建筑防火通用规范 GB55037配套实施指南、某地区消防救援总队的回复及一些地区的技术文件,可以得出一个结论:储存单瓶容量为5升及以下的已完成全部生产过程且可供销售的53度瓶装白酒(盛装容器为非可燃材料)的火灾危险性类别为丙类,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

建筑设计防火规范GB50016配套图示18J811-1第3-5页提及:采用瓶装等方式存放完成全部生产过程、可供销售的白酒的储存物品的火灾危险性类别为丙类

建筑防火通用规范GB55037配套实施指南第4.3.1条提及:本条规定的经营、存放或使用甲、乙类物品的场所, 主要为各类商店、建筑的配套库房、食品等加工作坊, 不包括必须设置在民用建筑内的存放和经营38℃及以上白酒(包装量为5升及以下)和医用酒精(包装量为1升及以下)的商店


消防检查 2024-07-12 16:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

瓶装白酒属于丙类一项,丙一项仓库占地面积和防火分区面积注意一下。

1111111 2024-07-15 10:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

53°瓶装白酒闪点小于60℃,已经不属于丙类液体范畴。不宜在丙类仓库内存放。

善谋者   回复: 11111112024-07-17 16:48

53度瓶装白酒存放丙二类仓库可以吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

1111111   回复: 善谋者2024-07-25 15:17

个人认为不可以。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载