消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

企业宿舍楼宇房间内有没有规范说需要强制安装自动报警系统跟自动喷水灭火系统?

企业宿舍楼宇房间内有没有规范说需要强制安装自动报警系统跟自动喷水灭火系统?

zenglingfeng0723 | 2024-07-02 09:29
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

秘密1 2024-07-02 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建筑防火通用规范GB55037-2022第8.1.9条,共有以下几种情况应强制设置自动灭火系统:1.宿舍楼高度大于24米。2.具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方米。3.建筑面积大于1000平方米且平时使用的人民防空工程。

根据建筑防火通用规范GB55037-2022第8.3.2,8.3.3条,共有以下几种情况应强制设置火灾自动报警系统:1.建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所(最常见厨房)需设置可燃气体报警装置。2.建筑高度大于50米。3.面积大于50平方米的可燃物库房内。

潘天坤 2024-07-02 19:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问宿舍所在的建筑的建筑高度是多少米,是否属于高层公共建筑?是否有设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方米?

关闭

关闭

手机APP下载