一栋两层办公楼,首层270㎡(两个疏散出口),二层180㎡,设置一部楼梯上二层。这样是否不满足规范要求

一栋两层办公楼,首层270㎡(两个疏散出口),二层180㎡(设置一部楼梯),这样是否不满足《建筑设计防火规范》5.5.8条文要求

l511168 | 2024-06-28 09:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-06-28 13:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不满足,可查18J811图例5-52页可知,这条规范就是字面意思,即一、二层均不应大于200m²才能只设一部疏散楼梯

phone0224 2024-06-28 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您二层180㎡,小于200㎡,符合设置一部疏散楼梯的要求的。

小罗!!! 2024-06-28 20:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你规范都摆出来了还问啥,最简单的改动就是二楼加个室外楼梯。