消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟系统控制柜

排烟风机联动启动的状态下,是否可以通过飞机控制柜手动停止

和何气气 | 2024-06-26 09:06
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2024-06-26 09:26 00 [回复]举报

风机联动启动说明风机控制柜是自动状态(手动状态无法联动启动风机),此时需要将控制柜切换到手动状态,这个时候可以按停止按钮关闭风机

我头发贼黑 2024-06-26 10:11 00 [回复]举报

仅供本楼使用的排烟风机可以在分机控制柜控制

牛疼 2024-06-26 17:57 00 [回复]举报

风机联动启动状态下,联动逻辑已形成,需要停止的话,要满足停止的联动逻辑才行。

关闭

关闭

手机APP下载