油烟管道能不能穿前室和楼梯间?

不锈钢厨房油烟管道可不可以穿越前室和楼梯间?

周末浪子 | 2024-06-13 20:16
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阳明心 2024-06-14 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

想想应该不可以的,但是没有找到有关条文

phone0224 2024-06-14 09:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

当然不可以,油烟管道是火灾的高发部位,楼梯间和前室是火灾时要保证绝对安全的区域。这种不需要规范条文来说明也应该判断为不可以。

阳明心   回复: phone02242024-06-14 13:34

象这样的内容规范条文还是需要的,不然理解为”法无禁止即可为“

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2024-06-14 11:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:
    1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
    2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
    3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
    4 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
    5 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。

黄-江西省景德镇市 2024-06-14 18:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应满足下列规定:

建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)

条文说明  9.3.12  由于厨房中平时操作排出的废气温度较高,若在垂直排风管上设置70℃时动作的防火阀,将会影响平时厨房操作中的排风。根据厨房操作需要和厨房常见火灾发生时的温度,本条规定公共建筑厨房的排油烟管道的支管与垂直排风管连接处要设150℃时动作的防火阀,同时,排油烟管道尽量按防火分区设置。

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012

条文说明  6.3.5  公共厨房通风规定  第五款  排油烟管要求  厨房排风管的水平段应设不小于0.02的坡度,坡向排气罩。罩口下沿四周设集油集水沟槽,沟槽底应装排油污管。水平风道宜设置清洗检查孔,以利清洁人员定期清除风道中沉积的油污、油垢。为防止污浊空气或油烟处于正压渗入室内,宜在顶部设总排风机。

PS:   不应占用疏散方向上的前室、通道、楼梯间的面积影响人员疏散。排油烟管道上的防火阀、风管等组件要满足烟规关于设备材料的耐火极限、防火隔热措施等相关规定。排油烟管道排出气流的温度低于火灾产生的烟气问题,可按烟规相关规定执行。

LHH2737 2024-06-20 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

绝对不可以,但是可以在前室和楼梯间内局部设置夹层,经夹层穿过,且夹层不能影响到楼梯的最小净高