关于七氟丙烷气瓶压力的问题

规范要求预制式气瓶不能超过2.5MPA,但是现场看气瓶指针还是在绿色,请问是否符合要求

消防小萌新 | 2024-06-13 11:46
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

黄辉 2024-06-13 15:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范,2.5MPa是在20℃时的充装压力,当温度达到50℃时,瓶组压力为4.2MPa。

当防护区的环境温度高于20℃时,检查压力时,压力表指针超过2.5MPa是正常的。一般情况下,压力表指针在绿色区域都是安全的。

消防小萌新   回复: 黄辉2024-06-13 16:11

收到,非常感谢您答疑解惑!