消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

办公楼灭火器配置

您好,请问超过100米的写字楼灭火器配置属于严重危险等级,最低配置3A灭火器,配置ABC干粉灭火器最低3A 5公斤起步,这样理解对吗,请各位老师帮解答,谢谢。

南飞野雁 | 2024-06-10 10:52
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

我头发贼黑 2024-06-11 08:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

太对了

安洪全 2024-06-11 09:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报


潘天坤 2024-06-16 10:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

楼主说的对

 超过100米的办公室为超高层建筑的写字楼,危险等级为严重危险级。

A类严重危险级场所灭火器的最低配置基准:单具灭火器最小配置灭火器级别为3A。

B、C类严重危险级场所灭火器的最低配置基准:单具灭火器最小配置灭火器级别为89B。

查表可知,当选择干粉(磷酸铵盐)灭火器的时候,应至少选择充装量为5KG灭火器。

关闭

关闭

手机APP下载