消防水及喷淋的泵房压力

各位老师:消防水泵房的压力及电接触表值如何设定?谢谢

红门铠甲 | 2024-06-05 08:59
请写下您的回答回答

回答 | 3

同同不同 2024-06-05 20:45 00 [回复]举报

消防泵应采用低压压力开关,不应采用电接点压力表,

低压压开关启泵压力应经计算:个人认为应在最不利点水灭火设施压力低于所需的设计压力时启泵。


红门铠甲   回复: 同同不同2024-06-06 11:15

谢谢,这个设计压力是怎么计算的

0    0 [回复]举报

同同不同   回复: 红门铠甲2024-06-07 10:06

设计压力是设计院给出的

0    0 [回复]举报