全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
储烟仓高度大于500,与最小清晰高度大于1.6+0.1H有冲突怎么办?
储烟仓高度大于500,与最小清晰高度大于1.6+0.1H有冲突怎么办?
香.香 2024-05-31 14:13
0 赞
0 踩 [回复] 举报
储烟仓厚度与最小清晰高度有冲突是指什么冲突。储烟仓的厚度与房间净空高和采用的排烟方式有关系。自然排烟不小于净空高20%且不小于500mm.机械10%且500mm。走道、房间的最小清晰高度与它的净空高有关系,当不大于3米时,最小清晰高度不小于净高的1/2,若是其它区域的话才是你说的那个不小于1.6+0.1H。举个例子3米的走道、房间,自然排烟时储烟仓的厚度最小为0.6米,最小清晰高度为1.5米。0.6+1.5=2.1米有什么冲突呢?若是机械排烟则为0.5+1.5=2米。其它不大于3米的区域计算也是如此,自然时储烟仓厚度0.6米,最小清晰高度1.6+0.3=1.9米。机械时储烟仓厚度0.5米,最小清晰高度1.6+0.3=1.9米。怎么算也不觉得冲突。
我头发贼黑 2024-05-31 14:20
0 赞
0 踩 [回复] 举报
4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′
潘天坤 2024-06-03 08:31
0 赞
0 踩 [回复] 举报
走道、室内空间净高不大于3米的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2;
其他区域(除走道、室内空间净高不大于3米的区域外)的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′ ;
当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;
当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm;
挡烟垂壁、结构梁及隔墙等都可以作为防烟分隔的设施,所以同时设置挡烟垂壁、结构梁的区域,储烟仓的厚度=结构梁高度+挡烟垂壁高度。
不太理解楼主说的冲突是什么意思,请具体举个冲突的例子?

净高2.2米,最小清晰高度1.1米,自然排烟储烟仓500mm,机械排烟储烟仓厚度也是500mm。规范对储烟仓的最低要求是≥500mm。