关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题
根据烟规3.1.1条,是通过建筑性质和高度来判断采用自然通风系统或者机械加压送风系统的。
那在内区,无外窗的楼梯间是否可以在顶部加电手动通风天窗,作为满足自然通风条件的手段。
如果是的话 ,5层及以下可以做敞开楼梯间,加天窗满足通风条件是不是可行。如果是封闭楼梯间,如果是5层,在顶部设置2㎡的通风天窗,是不是可以算作同时满足5层2㎡,顶部1㎡的要求?
南明离火 2024-05-25 16:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层
且布置间隔不大于3层
同同不同 2024-05-30 09:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,是采用封闭楼梯间还是敞开楼梯间应严格按照相关规范执行;
其次,根据火通规,2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能;
再次,根据烟规3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层,此强条虽已废止,但仍应作为推荐性条款执行。