消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类厂房改造室外电梯

各位好,请问一座丙类厂房(耐火等级为二级)室外改造新增玻璃围护的电梯,对建筑来说有什么需要注意的?井道需要满足2小时的耐火极限要求吗?还是作为外墙,满足0.5小时耐火极限即可?每层与厂房连通。

建筑小弟666 | 2024-05-21 09:35
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

许迅 2024-05-21 15:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类厂房外围很多做了围蔽式的电梯,甚至可能是铁皮。不是玻璃。监管部门一般提出在开口部位设置防火卷帘,阻止烟火通过管道向上蔓延。如果开口较小,我认为可以按照这个规范设置:

6.3.1 电梯井应独立设置,电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。

玻璃耐火极限反而不重要。

LHH2737   回复: 许迅2024-06-22 15:53

设防火卷帘非常不合理,万一火灾时电梯迫降到一层,防火卷帘又降下来了,那电梯里面的人岂不是完蛋了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2024-05-21 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

外墙不承重?与周围建筑防火间距?

南明离火   回复: 消防网友687232024-05-22 16:53

很多外墙并不承重 特别是钢结构的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载