消防水池浮漂球

消防水池 浮漂球处于水面下面 不在上面是啥原因

清城在等你 | 2024-05-17 08:29
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

灿若夏花 2024-05-17 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

损坏了吧,浮球阀是检测水位的

我头发贼黑 2024-05-17 17:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

把水放至浮球阀以下,重新充水,看看水位情况,判断浮球阀是否损坏。

女神 2024-05-17 20:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

答案1:浮球里面进水,不能漂浮,

         2:进水口与浮球连接处有异物卡着。

         浮球已浮起但进水口封不严

南明离火 2024-05-18 16:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

机构锈死了 浮不起来; 或者 水球锈透了,灌满了水;或者卡死

谪仙人 2024-05-20 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.浮球阀锈蚀,卡住。

2.浮球阀连杆锈蚀或损坏,无法正常动作。

3.浮球锈蚀,且进水,造成浮力低。

建议更换浮球阀就浮球。