消防水池应设置就地液位显示装置,最早的规范是哪什么?

这两年检查公司消防安全,发现好几个2010-2015年期间建设的消防水池没有设置就地液位显示装置,反而在消防控制室设置了远程液位显示装置。

查《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)4.3.9-2规定     2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

GB50974-2014规范发布时间为2014年1月29日, 施行时间为2014年10月1日,请问在GB50194-2014规范实施前,是否有老规范规定“消防水池应设置就地液位显示装置”?

消防网友92815 | 2024-05-16 11:29
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防网友20727 2026-03-17 17:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在 GB 50974-2014 实施之前,没有任何国家规范强制要求消防水池必须设置就地液位显示装置。

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)是该编号的第一版,无更早版本。在它实施前,消防给水与消火栓的设计要求分散在以下规范中:

一、现行规范前的主要依据(2014 年 10 月 1 日前)


  1. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006(单、多层建筑)
  2. 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005 年版)(高层建筑)
  3. 更早版本:GBJ 16-87(建规)、GBJ 45-82(高规)