消防应急标志灯的间距是多少米?

消防应急标志灯的间距是多少米?

琦泽消防 | 2024-05-15 01:44
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

周家斌 2024-05-15 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防检查 2024-05-15 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

香.香 2024-05-15 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看标志灯的大小和设置位置来确定:如果是中、小型标志灯且与疏散方向垂直间距不大于20米,若是平行不大于10米。如果是特大、大型且垂直不大于30米,平行不大于15米。标志灯的大小取决与使用空间的高度哈。另外如果你的是地下设置的保持疏散视觉连续性的标志灯的话间距不大于3米哈

消防网友68723 2024-05-15 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:

    1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
      1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上;
      2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯;
      3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。
    2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:
      1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。
      2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。
    3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:
      1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;
      2)灯具的设置间距不应大于3m。

消防猫 2024-05-15 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

安洪全 2024-05-15 13:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

一路同行 2024-05-15 13:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道不大于20米,袋形走道不大于10米,转湾处不大于1米