幼儿园灭火器危险等级场所界定

幼儿园灭火器危险等级场所界定,规范规定住宿床位50张以上严重危险等级,现在都不住校,如何判定。

千军无畏 | 2024-05-12 20:09
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防检查 2024-05-13 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2A及以上。

安洪全 2024-05-13 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果有床位,即使现在没人住,也按严重危险级算。

因为不知道什么时候就安排住人了,使用单位在过程中降低了火灾危险性,要不就去变更到使用状态的火灾设计,要不就还按原设计。

而且严重和中危从实际成本上,没差几个钱,没必要在这里省。

陈工陈工 2024-05-13 10:29  2 赞  0 踩 [回复] 举报

规范的字眼是“住宿床位在50张及以上”,关于“住宿”的词语解析,是“多指”过夜,但并非绝对,在规范的角度来说,应该是考虑在睡眠状态下,反应延迟会对火情危害程度加深,所以,有午睡床位的幼儿园,应该也属于有住宿的范畴,而非要住校过夜才算。

阿亮亮 2024-05-13 10:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范应该是老规范,没跟上形势

千军无畏   回复: 阿亮亮2024-05-14 17:27

是啊,还有其他也有些规范赶不上变化

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友40294 2024-05-13 17:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

中午小朋友基本上都在学校住呢,还是应该按照床位数算吧