消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机的问题

在同一个防烟分区内设置了两台排烟风机和一台补风机,当280°排烟防火阀动作后应连锁关闭排烟风机,此时另一台排烟风机仍在工作,补风机是在两台排烟风机关闭后停止还是任一台排烟风机关闭后停止补风?

消防网友59796 | 2024-05-11 16:02
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

灭邪斩 2024-05-13 08:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

      此案例中排烟防火阀与排烟风机、补风机的联动逻辑存在问题。

      根据《消防设施通用规范》(GB55036-2022)第11.3.5条规定,下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能: 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;排烟风机入口处;排烟管道穿越防火分区处。 该规范明确了排烟防火阀的设置部位和功能要求,以阻止带火烟气或高温烟气进入排烟管道系统,保护排烟风机和排烟管道,防止火灾向其他区域蔓延。 因此,当280°排烟防火阀动作后,所有运行的排烟风机、补风机应连锁关闭。

一路同行 2024-05-15 14:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您的描述不太清楚:

  如果两台风机共用排烟管道,排烟防火阀动作应关闭所有排烟风机和补风机;各自有排烟管道时,应第二台风机排烟防火阀动作时补风机停止。(现场有这种情况)

消防网友44826   回复: 一路同行2024-05-16 09:12

这就是逻辑关系问题了,2+1设置,你停1+1还是只停1,编好逻辑关系即可。前提就2台排烟风机的280°排烟防火阀动作后风机停机,此时补风机必须做到停机。补风机如何停机,规范上说的是“相应”补风机,所以,如何编辑逻辑关系,你不能预测火灾,所以两台全停关补风机也好,停一台关补风也好,可以视情况决定。况且公用管道,排烟阀动作1个,另一个还会久吗?个人建议是两台排烟风机停机后联锁关闭补风。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

王宇晗 2024-06-04 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人浅见,按照《消防设施通用规范》要求,任一排烟风机的风管设置的280°排烟防火阀动作后,均应能连锁停止该防烟分区的补风机,因为当该280°防火阀已动作时,表示火焰已经烧到了该防火阀的位置

潘天坤 2024-06-19 15:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是否为设计排烟风机的风量过大,所以设计采用两台同型号的风机?

从烟规GB51251来说,这种情况,两台排烟风机应该同时启动和同时停止,风机入口处的任一排烟防火阀关闭后应该连锁关闭补风系统风机。

从消防设施通用规范来说,关闭任一排烟防火阀(这边不包括不在排烟防火阀设防条件内的阀门)应联锁关闭排烟风机和补风系统风机(关闭肯定是要关闭,以什么样的形式关闭有一定的争议这边不展开讨论)。




关闭

关闭

手机APP下载