悬挂式的七氟丙烷灭火系统,属于什么系统
发表评论: 没有玻璃球,是电磁启动的,防护区设有烟感和温感
2024-05-31 14:51
-
两个厂区消防水管网是否能够共用
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-201411.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。就是说能保证A厂区发生火灾,5分钟内B厂区有管理权限人员能将消防泵通过机械应急方式启泵。距离远管网长,无非就是启泵信号接收的比较慢,启泵时间比较长。但是厂区如果在发现泵控柜故障后(需要时间),再赶到泵房(又5分钟),而且化工厂一般不止有消火栓还有泡沫或者喷淋。这些系统的滞后,是否会造成化工火灾的扩大,需要楼主考虑。
2024-05-31 10:41
-
排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机的问题
发表评论: 这就是逻辑关系问题了,2+1设置,你停1+1还是只停1,编好逻辑关系即可。前提就2台排烟风机的280°排烟防火阀动作后风机停机,此时补风机必须做到停机。补风机如何停机,规范上说的是“相应”补风机,所以,如何编辑逻辑关系,你不能预测火灾,所以两台全停关补风机也好,停一台关补风也好,可以视情况决定。况且公用管道,排烟阀动作1个,另一个还会久吗?个人建议是两台排烟风机停机后联锁关闭补风。
2024-05-16 09:12
-
氨压缩机厂房与氨火炬防火间距的问题请教
发表评论: 首先氨制冷为乙类,火炬为明火或散发火法地点。按照《建筑设计防火规范》第3.4.1注:1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。这个要求是已经被废止的,属于非强制条款。新的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.2.1 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。仅对甲类厂房有要求。但考虑到氨的易燃易爆及毒性属性,建议对压缩机房或火炬采取安全措施(自行考虑)。
2024-05-11 15:13
-
预作用系统采用快速响应喷头会有哪些不利影响?
发表评论: 个人认为影响不大,也没有所谓的不利影响。首先,预作用系统是在得到探测报警启动,使得无水管网充满水。预作用的启动充水的同时,是在理论上还没有达到使得玻璃球爆破的温度,这时候是不会喷水的。就好比运动跑步比赛,321倒计时只是准备动作摆好。而发令枪才是起跑的指令,这个发令枪就像玻璃球炸裂温度,达到温度,玻璃球破裂开始喷水。快速响应喷头和普通喷头的区别就是感应速度快一点点,具体的快几秒十几秒。采用什么类型的喷头,还是要根据场所需求来确定。所以,不利影响不是采用快速响应喷头,而是配置相应的喷头,才是关键,合法合规怎么做都没错。