消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓泵频繁启停

消火栓泵打自动状态,实验消火栓放水时,泵频繁启停是什么原因?(压力开关启泵压力0.35,停泵压力1.0,泵额定工作压力0.75)

漂移 | 2024-04-17 08:39
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

南明离火 2024-04-17 14:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵不能设置自动停泵

蛙 2024-04-18 08:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓泵不能设置自动启停,消防水泵只能自动起泵不得自动停泵,试验栓放水时泵频繁启动是因为你设置了自动启停模式(稳压泵才是通过电接点压力表及线路实现自动启停)。

漂移   回复: 蛙2024-04-22 08:38

我知道不能自动停泵,但是设置的停泵压力在1.0,现场消火栓泵运营最大也只能打到0.8左右,自动状态下,泵运行还没达到设置的1.0停泵压力,泵自己就莫名其妙的停,然后过会又启又停,频繁启停

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

feisha 2024-04-18 10:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓泵安装电节点压力表,把电接点压力表连线摘下来就好了

一个呆呀 2024-04-18 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最好先查查启停信号是哪里发出来了

安洪全 2024-04-18 16:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我怎么感觉您在说稳压泵?

关闭

关闭

手机APP下载