气瓶临时存放数量要求

氧气、乙炔瓶临时存放数量要求,现场能放几瓶?有没有规范要求?谢谢各位大神!!!

张斌堂 | 2024-04-08 13:31
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2026-03-23 14:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

乙炔瓶现场临时存放≤5 瓶(40L)、氧气瓶≤20 瓶

张斌堂   回复: 周家斌2026-04-14 11:10

谢谢大神

  0 赞    0 踩 [回复] 举报