消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

超大型集成电路洁净厂房中防烟分区设置问题

超大型集成电路洁净厂房中,由于使用自动搬运系统,其轨道、搬运装置会穿越防烟分区,穿越防烟分区就会造成挡烟垂壁不能完全分隔防烟分区,也无法挡烟垂帘替代进行分隔防烟分区;另外,因为目前洁净厂房面积非常大,一般可以达到一层1~3万平方,内部同一时间工作人员数量仅100~200人,所以是否可以按照《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008中7.6.2要求,仅在疏散走道等重要区域设置排烟系统?

葫芦小金刚 | 2024-04-02 12:32
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

潘天坤 2024-06-17 00:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定是不可以的

电子洁净规范不是仅设置,还应按照建规和防火通用规范相关要求设置。

挡烟垂壁隔断,可以采用多种挡烟垂壁组合的形式将洞口堵上处理,不会存在问题。

实际上现场可以设置,也可以满足相关规范要求,没有楼主说的那么困难。

葫芦小金刚   回复: 潘天坤2024-08-01 18:25

感谢回复

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载