应急照明的照度

应急照明最新的照度要求是多少呢?哪里可以查到

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

冰冷的风 2024-05-16 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 > 3.2

潘天坤 2024-07-10 08:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

挺多规范都有照度要求的,说到最新可以参照下建筑防火通用规范 GB55037-2022,其他规范与之冲突的内容以这本规范为准,没有冲突的可以作为补充

建筑防火通用规范 GB55037-2022第10.1.10条规定:

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx;2 疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx;3 本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx