网吧疏散人数计算

网吧疏散人数计算是否可以按固定座位数计算


消防网友62117 | 2024-03-28 16:31
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2026-03-23 14:47 00 [回复]举报

网吧疏散人数计算不可以直接按固定座位数计算。
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)规定,歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于 0.5 人 /m² 计算,其中录像厅按不小于 1.0 人 /m² 计算。网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,应按此规定根据建筑面积计算疏散人数,且计算时可不计算场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积。
虽然有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的 1.1 倍计算,但这主要适用于电影院、剧场、会议室等场所,并不包括网吧。