广州市;设计挡烟垂壁距地1.35米
发表评论: 够扯淡的啊,1.35m人员怎么疏散?规范说的是自然排烟的,取20%,且不小于500mm,这是最低,底线。储烟仓要高于最小清晰高度,意思就是最大值。走道的清晰高度是1/2 。意思就是储烟仓的范围在500mm(或20%)至清晰高度即可。没有说不应小于最小清晰高度,是“应大于最小清晰高度”。这设计院是把储烟仓的范围和最低搞混了
2026-06-19 11:34
-
如何理解机械排烟系统水平布置
发表评论: 仔细看看规范里那个图,没问题。水平方向防火分区的系统独立设置。然后是穿越防火分区的地方设置防火阀。你的疑问是独立设置为什么还能穿越?简单啊,我的风机房位于防火分区1里面,2台风机,1号风机管防火分区1, 2号风机管防火分区2, 2号的风管穿越防火分区1,我只是借道,但是没有负担防火分区1,没有任何开口,并且穿越的地方设置排烟防火阀。