广州市;设计挡烟垂壁距地1.35米

(地区广州市)一栋70米高办公建筑,自然通风,设计单位设计走道的活动挡烟垂壁下限距地1.35米,其只依据烟规4.6.9条挡烟垂壁在3米以下的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的二分之一,加上挡烟垂壁不应小于其最小清晰高度要求,以此来设计挡烟垂壁下降下限为距地1.35米

该做法是否合理,有什么规范规定。

仓鼠 | 2026-06-18 21:02
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

26年一消不过直播吃规范 2026-06-19 11:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

够扯淡的啊,1.35m人员怎么疏散?规范说的是自然排烟的,取20%,且不小于500mm,这是最低,底线。储烟仓要高于最小清晰高度,意思就是最大值。走道的清晰高度是1/2 。意思就是储烟仓的范围在500mm(或20%)至清晰高度即可。没有说不应小于最小清晰高度,是“应大于最小清晰高度”。这设计院是把储烟仓的范围和最低搞混了

红色ID 2026-06-19 22:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个设计院够业余的...而且还不带脑子

李勤 2026-06-22 08:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

人员疏散高度不小于2.1米

EHS-DL 2026-06-22 08:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设计单位仅以“最小清晰高度”为由来设定挡烟垂壁下限为1.35米,是断章取义的做法。正确的设计必须优先满足储烟仓厚度要求,并确保挡烟垂壁落下后,其底部距地高度同时满足“最小清晰高度”和“不小于2.1米疏散净高”的双重标准。

沉默 2026-06-22 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

哪个设计院啊,别的不关心。

建筑ren 2026-06-22 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

挡烟垂壁下降下限为距地2.10米