消防主机一般使用年限是多少年

消防主机使用年限是多少年?单位更换消防主机需要到消防部门备案吗?


朱瑞 | 2024-03-25 22:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-03-26 08:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看地方标准,北京这边12年强制报废,更换的主机符合原消防设计就可以,不用备案

zyx562431699 2024-03-28 16:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013 >

6.1.1 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。生产企业应在产品说明书中明确规定产品的预期使用寿命。
6.1.2 产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用,应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按本标准维修检测要求和接入复检要求进行检测,并进行系统性能测试,所有检测结果均应合格。并应每年抽取系统中的火灾探测器,进行下述试验,合格后方可继续使用:
    a) 感烟类火灾探测器,抽取4只,按GB4715进行SH1和SH2试验火的火灾灵敏度试验;
    b) 点型感温火灾探测器,抽取4只,按GB4716进行响应时间和动作温度试验;
    c) 缆式线型感温火灾探测器,抽取2只,按GB16280进行动作性能试验;
    d) 线型光纤感温火灾探测器,抽取2只,按GB/T21197进行动作性能试验;
    e) 点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器,抽取4只,按GB15631进行火灾灵敏度试验。
6.1.3 产品未达到使用寿命但符合下列条件时,应报废:
    a) 产品不能正常工作,且无法进行维修;
    b) 感烟类火灾探测器不能标定到生产企业规定的响应阈值范围内,且在GB4715规定的SH1和SH2试验火结束前未响应;
    c) 感温类火灾探测器在环境温度达到GB4716规定的该类型探测器响应时间上限值或动作温度上限值时未响应;
    d) 点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器的火灾灵敏度不符合GB15631的要求。

使用也是学习   回复: zyx5624316992024-04-02 22:52

这个没说主机,只是探测器

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-03 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

12年。