竖井楼层处水平防火分隔是什么意思

《建筑防火通用规范》第6.4.4条 第4款 当竖井在楼层处无水平防火分隔时,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。,这里水平防火分隔不知什么概念,望各位老师指点。

戊烷 | 2024-03-15 10:49
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

LD 2024-03-16 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为是竖井里面在楼板处无防火分隔的意思

消防网友39103 2024-03-16 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水平防火分隔指楼板,竖井为了防止烟囱效应,防止火烟通过竖井窜上来,要求在竖井每层那做水平分隔,用耐火极限和楼板一样的防火板和防火密封填料。

匹马天涯 2024-03-17 21:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这里的竖井,是指像风井、烟道等,水平分隔就是像水电井等在每层处用楼板进行的分隔。因无法或者没做水平分隔的竖井,会窜火,所以这条规定将门的等级提了一级。

周家斌 2024-03-18 08:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

井道在楼板处是通的,

简@风格 2024-03-19 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这里的水平分隔:我理解是该层的竖井与该层在水平方向与竖井相邻的区域之间;如果无其他防火分隔(通常情况下,都没有把竖井外面再做一个隔墙把竖井本身再包起来),这时要求乙级防火门。


简单粗暴的理解:没有墙的竖井


另外:

通规6.4.4-  原文是这样的


6.4.4 电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖井井壁上的检查门,应符合下列规定:

 4.对于其他建筑,门的耐火性能不应低于丙级防火门的要求,当竖井在楼层处无水平防火分隔时,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。