气体灭火系统(七氟丙烷)储瓶间是否需要设置气体捡漏装置,防止人员中毒窒息

气体灭火系统(七氟丙烷)储瓶间是否需要设置气体捡漏装置,防止人员中毒窒息

易上 | 2024-03-11 15:41
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2024-03-12 09:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设,但设置检漏的目的是为确保气体量始终在灭火设计量用的吧?

如果为了防止中毒或事故是不是应该设探测器?灵敏度更高


Aris_Ji 2024-03-13 22:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.1.7.4不具备自然通风条件的储存容器间, 应设机械排风装置,排风口距储存容器间地 面高度不宜大于0.5m,排出口应直接通向室外,正常排风量宜按换气次数不小于4次/h 确定,事故排风量应按换气次数不小于8次/h确定。


捡漏装置是为了检测灭火剂是否有泄漏,保护人员还是安装通风设施吧