消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于网吧疏散距离问题

网吧、游艺厅、酒吧、歌舞厅当疏散门均直通室外地面或疏散楼梯间时,场所最大疏散距离不应大于 18m,当场所设置自动喷水灭火系统时,其疏散距离可增加 25%。


怎样理解这条规范?如果有一个楼梯没有直通的话 疏散距离应该按哪条执行

阿莱你在吗 | 2024-03-07 12:34
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

冼锟 2024-08-22 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这条不是规范吧,是深圳的一个说明吧。文中提到均直通室外地面,注意均字。如果不满足的话,那就按袋形走道的距离执行

关闭

关闭

手机APP下载