消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池和水泵房能否采用一体式不锈钢水池和泵房放置于地面

消防水池和水泵房能否采用一体式不锈钢水池和泵房放置于地面。

尔东 | 2024-03-05 16:21
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

南明离火 2024-03-06 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,考虑防火间距

阳明心 2024-03-07 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题二:可否使用成品的消防水池+泵房或高位消防水箱+泵房?
    提出本问题的原因:
    国标图中出现了成品的消防水池+泵房或高位消防水箱+泵房,新工程是否可以选用?
    可供参考的地方标准
    一、《江苏》(二)消防水池和泵房及消防水箱1:
    符合国家标准的成套地埋式钢板消防水池、钢板消防泵房,问:1)能否使用?可在哪些工程可以使用?2)如能使用,设计深度如何要求?仅在总图上标注提供平面尺寸和定位、技术参数等,未提供具体图纸,是否满足审查深度?3)按《建筑设计防火规范》GB50974-2014第8.1.6.3 条,消防泵房的疏散门应直通室外或安全出口,而地埋式消防泵站无疏散门,仅有出入人孔,是否可行?
    答:宜在下列工程中使用:改造工程;丁、戊类厂房及仅设消火栓系统的丙类厂房;新建多层建筑中(不含厂房、库房)无地下室且室外消火栓用水量不大于30L/s的工程。
    采用地埋式箱泵一体化消防给水泵站时应符合下列规定:
     1) 应在室外独立设置;
     2) 消防水池与泵房(包括消防水箱板材厚度和防腐性能、水箱内拉杆/撑杆连接方式;泵房内钢结构的规格、采用螺栓拼装方式及热镀锌防腐层严禁损坏的工艺;消防水泵、稳压装置的性能要求等)、智能控制系统、检修楼梯等应符合《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019 的相关规定;
    3) 应设对讲电话、应急照明等设施,并应符合消防规范相关要求;
    4) 应根据地基承载力、地面荷载和地下水位高度进行结构验算;
    5) 设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》;
    6) 建设、监理等单位应对地埋式箱泵一体化消防给水泵站的原材料、装配方式及施工等过程进行监管;施工单位应严格按照设计文件及《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019 的要求进行施工。确保消防设施工程质量。
    二、《湖南》26:
    对于选用国家标准16S211中消防水箱的设计,可否认为该工程无违反消防水箱相关条文?
    处理意见:应有水箱设计详图,详图上应将相关规范中强制性条文内容表述清楚,如无表述则按“必须修改(强制性条文)”处理。
    三、《中筑城》二、消火栓系统3:
    对于地埋式一体化消防泵站,应如何把握审图标准,因为一体化泵房无法满足《消水规》第8.1.6条的规定,能否替代常规消防泵房使用?
    答:宜在下列工程中使用:改造工程;丁、戊类厂房及仅设消火栓系统的丙类厂房;新建多层建筑中(不含厂房、库房)无地下室、且室外消火栓用水量不大于30L/s的工程。
    成品的消防水池+泵房或高位消防水箱+泵房,结构紧凑,占地面积小,施工方便。如符合规范要求,可以在工程中使用,尤其是在既有建筑改造中。

关闭

关闭

手机APP下载