消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类厂房车间可以放办公桌吗?

多层丙类厂房车间内,可以放置辅助办公桌吗?

乌嗨Jason | 2024-03-01 12:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友11731 2024-03-03 09:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。     办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。     办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

你的办公桌只要不被消防队定义为办公室、休息室就行。

13029082207   回复: 消防网友117312024-04-01 08:28

2022新健规已将2.50h改回2.00h

建筑防火通用规范 GB55037-2022 >

3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2024-03-04 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是辅助办公桌  是辅助机台

关闭

关闭

手机APP下载