应急灯设置数量

应急灯可以覆盖范围有多大,多少距离需要再设置一个应急灯?有相关的法规说明吗。还是按照照度来算数量。如果是照度算的话怎么来算。有老师解答一下吗,谢谢

tinystar | 2024-02-26 17:02
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-02-27 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通过满足水平最低照度来实现间距的控制,具体一个灯具能覆盖多少㎡,您可以问下厂家


消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

3.2.5 照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定。

马先生 2024-03-12 18:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应急灯应依据使用场所、场所规定照度确定数量。一般情况下,应急灯与疏散指示设置在疏散通道上12米-20米内一组,拐角处距离拐角位置1.5米左右设置一组(应急灯及疏散指示)

冰冷的风 2024-05-16 15:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018   先翻一翻规范吧?

潘天坤 2024-08-06 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每个灯具的光通量、维护系数、安装高度、安装间距,这些都会影响照度的计算,计算比较复杂,也可以参照表格选择灯具