消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散走道可以设风机控柜吗

疏散走道可以设风机控柜吗

肖敏 | 2024-02-24 10:53
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

马先生 2024-03-14 14:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散走道上一般不能设置有影响疏散宽度的任何东西,风机控制柜需要设置在风机房。

潘天坤 2024-06-16 18:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火通用规范有相关要求:在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体。

建规仅提到:疏散楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

烟规GB51251有要求:排烟风机应设置在专用机房内,风机控制箱一般也是设置在机房内。


关闭

关闭

手机APP下载