消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类仓库少量危化品储存

丙类仓库是否可以存放少量航材危化品,危化品占比只有1%面积,独立隔离防火区域存放,做好相应的防火措施,是否可行?

清水无香 | 2024-02-22 14:29
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

小朱或者老朱 2024-02-22 16:47  0 赞  1 踩 [回复] 举报

可以

安洪全 2024-02-22 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

条文说明:

3.1.4 本条规定了同一座仓库或其中同一防火分区内存在多种火灾危险性的物质时,确定该建筑或区域火灾危险性的原则。     一个防火分区内存放多种可燃物时,火灾危险性分类原则应按其中火灾危险性大的确定。当数种火灾危险性不同的物品存放在一起时,建筑的耐火等级、允许层数和允许面积均要求按最危险者的要求确定。如:同一座仓库存放有甲、乙、丙三类物品,仓库就需要按甲类储存物品仓库的要求设计。     此外,甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称,性质和灭火方法。因此,为了有利于安全和便于管理,同一座仓库或其中同一个防火分区内,要尽量储存一种物品。如有困难需将数种物品存放在一座仓库或同一个防火分区内时,存储过程中要采取分区域布置,但性质相互抵触或灭火方法不同的物品不允许存放在一起。

我是小鱼鱼 2024-02-23 14:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从防火角度上是可以有条件的储存在一个库房内,但是要按危险性大的物质定性,但是,危化品储存有特殊要求,各地有关于危化品储存的条件,看看当地危化品储存要求和危化品储存通则是否满足。

13029082207 2024-04-01 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

仓库危险性    只有两种情况可以降级

仅限于丁戊类仓库    重1/4     体1/2    大于丙类记    

丙类仓库危险性没有放宽要求  ,危化品至少属于甲乙类, 不管量多大,都应该提高危险等级,按危险性大的定。
  

关闭

关闭

手机APP下载